前へ→
天空率について
jin
03/02/03(月) 12:10
確認申請提出しました
くろまこ
03/03/05(水) 14:33
Re(1):確認申請提出しました
aki
03/03/05(水) 19:15
Re(2):確認申請提出しました
よっし
03/03/05(水) 20:18
確認申請提出しました
くろまこ
- 03/03/05(水) 14:33 -
中間報告です。
埼玉県S市で、道路斜線緩和のために天空率を使い、確認申請を出しました。
お互いに初めてという事もあり、事前に何度か図面を出して、協議しました。
その時の指導内容です。
1.提出図面に明記するもの
道路斜線適合建築物・申請建築物の配置図(ポイント毎の高さを明示・測定ポイントを明示・重ねて書かない)
斜線緩和部分の断面
比較イメージ(2.5Dで作図・緩和対象部分を明示)
天空図
2.今回は初めてという事もあり、検証のためにデータ添付して欲しいという要望があり、データ添付しました。(検証はjwwで行なうそうです。)
以上、まだ受理してもらったばかりなので、何ともいえませんが、行政のほうも協力的なので助かりました。
ちなみに、一番厳しいところで、クリアは0.5%です。
また何かあったら報告します。
引用なし
パスワード
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
@211.127.27.18>
・ツリー全体表示
Re(1):確認申請提出しました
aki
- 03/03/05(水) 19:15 -
くろまこさん へ
中間報告、有難う御座います。
>埼玉県S市で、道路斜線緩和のために天空率を使い、確認申請を出しました。
>今回は初めてという事もあり、検証のためにデータ添付して欲しいという要望があり、>データ添付しました。(検証はjwwで行なうそうです。)
Jww で、検証してくれるとは、嬉しいですね。
> ちなみに、一番厳しいところで、クリアは0.5%です。
確か、東京都の審査基準の指針では、0.02% の余裕を見るとの事ですので、
0.5% なら良いんじゃなすですか??
又、進展がありましたら、お知らせください。お疲れ様です。(^^)
引用なし
パスワード
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSN 2.5; Windows 98)
@210.135.197.99>
・ツリー全体表示
Re(2):確認申請提出しました
よっし
- 03/03/05(水) 20:18 -
実績が出来そうですね。
さて、こんなHPがありました。
都庁職員の方だそうです。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/03sky01.htm
引用なし
パスワード
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
@61.213.171.190>
・ツリー全体表示