Indexへ
(20965)//【20919】→(20930)
------------------------
【タイトル】ロードヒーティング
【記事番号】 20919 (*)
【 日時 】07/05/12 14:18
【 発言者 】taka

ロードヒーティングのパイピング図面はどのように書いたらよいか


Indexへ
(20919)←【20930】→(20952)
------------------------
【タイトル】Re(1):ロードヒーティング
【記事番号】 20930 (20919)
【 日時 】07/05/12 22:58
【 発言者 】m.t

▼takaさん:
>ロードヒーティングのパイピング図面はどのように書いたらよいか

漠然としてますね〜。施工図でしょうか?

平面としては、地域により異なると思いますが、こちらは、通常φ8mm×150mmピッチのワイヤーメッシュに、呼び径13mmのポリブデン管で結束させていく形を採り、反転部分は、R300mm程度で方向を変えて施工してます。断面形状も被覆材や表面温度の確保でそれぞれ異なりますが、アス舗装路面でしたら埋設深さ80mm〜100mm程度でしょうか。まあその地域の施工業者さんと相談されるのが一番でしょうか。


Indexへ
(20930)←【20952】//(20920)
------------------------
【タイトル】Re(1):ロードヒーティング(補足)
【記事番号】 20952 (20919)
【 日時 】07/05/13 22:33
【 発言者 】m.t

▼takaさん:
>ロードヒーティングのパイピング図面はどのように書いたらよいか

Google検索で以下がありました、ご参考に。

施工図例:
http://www.roadheating.com/design.htm
施工例写真:
http://www.hiruko.co.jp/Nsub7.htm
http://saveheating.com/
http://saveheating.net/index.html